                    門式剛架基礎是樁基礎,柱頂處還用設置一道梁嗎?
                    問題分類:鋼構技術   瀏覽:253  發布時間:2020-9-14 22:00:49
                    門式剛架基礎是樁基礎,承臺頂標高是-1.7m,有承臺拉梁,混凝土短柱1.7m長,柱頂處還用設置一道梁嗎? 跨度50米,屋面荷載還挺大達到1kn了,沒做過,怕鋼柱柱腳水平剪力對短柱有影響,破壞短柱
                    回答問題
                    回答 共3條回答

                    游客
                    我們做過,50米跨度,屋面荷載5KN每平米
                    回答:2020-9-14 22:00:53

                    游客
                    我這幾天分析了個35米的就已經很猛了 業主說跨度大隨后升了柱子 老夫認為30米應該是個分界線 30米以下由構造控制,30米往上就有承載力控制(尤其8度區)
                    回答:2020-9-14 22:00:59

                    游客
                    跨度大帶來的問題就是鋼梁大,穩定是需要考慮的